RS485的應用挺廣泛,可以支持ModBus協議,因為簡單、便宜、可靠、成熟,所以在工業控制、智能儀表和電力通信領域應用很多。
1、我們來看看RS485的一個典型組網結構:

理論上,一條RS485總線的傳輸距離可以達到1200米。但是在實際應用受通信芯片、波特率和線材、干擾等影響,實際上是遠遠達不到這個數值的。
理論上,一條RS485總線可以掛254臺設備,實際上也遠遠達不到,通常的應用中,也就是30臺左右。
RS485總線要采用上圖手拉手式的總線結構,堅決杜絕星型連接和分叉連接,如下圖:

關于線材的選用:
通信線纜要選擇兩芯屏蔽雙絞線,線徑不低于0.5平方。雙絞是因為485通訊采用差模通訊原理,雙絞的抗干擾性最好。有些野路子的做法用非屏蔽非雙絞線甚至是網線來敷設485通訊線,是極端錯誤的。
關于保障通信質量的幾種手段:
1、共地法:用1條線或者屏蔽線將所有485設備的GND地連接起來,這樣可以避免所有設備之間存在影響通訊的電勢差。
2、終端電阻法:在最后一臺485設備的485+和485-上并聯連接120歐姆的終端電阻來改善通訊質量。
3、如果通訊距離過長,建議如果超過500米就采用中繼器或者485HUB來解決問題。如果負載數過多,建議如果一條總線上超過30臺就采用485HUB來解決問題。

回復

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表于 2019-11-18 15:53:14 | 只看該作者
RS485是串口的一種,常見的還有RS232,RS422,都屬于串口,它們都只是定義了電氣特性的通訊結構,并沒有定義數據傳輸的協議。

有的人很容易混淆它們之間的概念,比如人家問你是什么通訊協議,你回答是RS485,那么別人就悶了。所謂的通訊協議,且還是使用的串口,常用的有modbus rtu,自由口協議,profibus dp等。

大家都知道RS485是半雙工通訊,傳輸距離較遠,不加中繼器的情況下可以傳輸1200米,傳輸速率可以達到10Mbps,在一條總線上可以有32個站點。

目前在很多現場儀表中都在使用此接口進行數據傳輸,相比較模擬量信號,它傳輸的數據更多,抗干擾能力強,可連接設備更多,大大降低了成本。

比如現場有一臺流量計,如果使用模擬量只能讀取到瞬時流量,而更換為rs485接口的那么就可以讀取到更多的參數,比如瞬時流量,累計流量,溫度,密度,報警信息,驅動增益等參數,為儀表的計量帶來了更多的便利。